Q&A게시판

Q & A

미네랄울 밀도 관련

노현상 │ 2021-02-06

HIT

6852


베이스트랩에 사용할 미네랄울을 알아보고 있습니다. 


위 표는 어떤 회사의 미네랄울 제품의 밀도별 흡음율을 나타낸 자료입니다. 

그런데 가장 중요한 250Hz이하의 저역 흡음율이 안나와 있네요.


토마토님의 글을 보면 밀도가 작은 제품이 오히려 저역의 흡음율이 좋은 경우도 있더라구요.

그렇다면 위 표에서 밀도가 몇인 제품이 가장 저역 흡음율이 좋을거라고 예상하시나요?


댓글 2개

토마토2021.02.07

베이스트랩은 100Hz 이하의 저음 흡음율이 중요합니다.
그래서 보통은 50~60kg/m3 이 적당할것 같습니다.
참고로 말씀드리자면 24kg/m3 은 너무 가벼워서 효과가 떨어집니다.

무게는 50kg/m3 으로 하시고
그대신 두께를 최대한 두껍게 하는것이 효과적입니다.
최소 200mm 이상 가능한 두껍게 하셔야 효과를 볼수 있습니다

ps.
저의 뇌피셜을 가동해보면
흡음율 측정을 했을때 분명 125Hz 도 했을것입니다.
하지만 250Hz는 무게가 무거울수록 흡음율이 높게 나왔지만
125Hz 또는 그 이하 주파수는 밀도가 높을수록 좋은 결과가 나오지 않았기 때문에
생략한것이 아닌가 추측해봅니다.


댓글 /  

노현상2021.02.08

일리가 있는 말씀이신거 같습니다. 저역 흡음율은 적정선의 밀도를 갖춘 제품이 오히려 더 좋은거 같네요.
감사합니다.  



작성자 비밀번호     비밀로하기

내용

이전글 어쿠스틱 클라우드, 디퓨저 관련 문의
다음글 민감한 주파수 대역