Q&A게시판

Q & A

방음 부스 셀프제작에 대해 질문 드립니다.

정효민 │ 2021-05-04

HIT

803

일단 펜타박스를 통해 몰랐던 방음의 개념을 알게 되어서 너무 너무 감사하게 생각합니다TT


지하에 연습실을 가지고 있는 드러머 입니다.


연습실 방음은 제대로 되어있지 않고 벽과 천장에 늘푸른 보드만 붙어 있습니다


예전엔 그래도 편하게 연습 했지만 집주인 바뀌고 


소리에 조심을 해야해서 거의 연습을 못하다가 기존에 판매하던 싱글 부스를 사용하다가


그부스를 처분하였습니다.


제작을 해보고싶어 재단을해보니 공간이


외형 2440X3660 사이즈를 만들어 볼까 생각 하고 있습니다


osb합판18t짜리와 경량 철골로 만들오볼까 계획중인데 궁금한게 생겨서 질문 하게되었습니다


18t osb + 50ks스터드(미네랄울50) + 공기층50 + 50ks스터드(미네랄울50) + 18t osb 랑

18t osb +150ks스터드(미네랄울150) +18t osb 시공중 어느것이 효과가 더 좋을까요?


방음에 대해 전혀 모르다가 펜타박스를 통해 공부하고 있는 북치는 방린이(^^:) 에게 가르침을 좀 주세요.


댓글 4개

토마토2021.05.04

1. OSB 대신에 차음석고보드를 사용하는것이 효과가 더 좋습니다.
2. 공기층을 둘지 아니면 암면을 더 두껍게 할지는 둘 다 장단점이 있습니다.

결론은
12.5t 차음석고 2장+50스터드(암면50) + 공간50(요기도 암면50으로 채움) + 50스터드(암면50)+12.5t 차음석고 2장
요렇게 하는것이
더 저렴하고 효과도 훨씬 좋습니다.


댓글 /  

정효민2021.05.05

답변 감사드립니다. 다른글들을 참고 하니 이동을 생각하니 osb를 생각했었어요 TT 추가로 한번만 더 질문드리면 드러머의 저의 상황에서는 두가지 방법중(2번대답) 토마토님의 답처럼
1.진동을 밖으로 안 나가게 하려면 공기층을 안두고 암면을 채우는 방법을 하는게 그나마 나을 까요?
2.다 채운다면 50스터드 2개안 쓰고 150스터드 한개로 쓰는것도 괜찮을 까요?
잘 몰라서 추가 질문 드렸습니다


댓글 /  

토마토2021.05.06

스터드는 2개를 쓰고 스터드 내부는 물론 스터드와 스터드 사이 공기층에도 암면을 채우는게 더 좋을것 같습니다,
결국 암면은 150mm 인데, 스터드 갯수가 몇개냐 차이입니다.
당연히 싱글 스터드보다는 더블 스터드가 더 좋습니다.

댓글 /  

정효민2021.05.07

답변 감사 드립니다^^*  



작성자 비밀번호     비밀로하기

내용

이전글 셀프 시공에 대해 조언 부탁드립니다.
다음글 방음 부스 마감재를 어떤걸로 하는게 좋을까요?