Q&A게시판

Q & A

셀프 방음공사하려는데 조언 구하고자합니다

원광섭 │ 2022-09-26

HIT

286




안녕하세요!

방음관련 지식을 예전부터 쭉 봐왔고, 아쉽게도 부산시공은 힘든점, 하지만 감사하게도 좋은 정보들을 나눠주신 덕분에

셀프 시공을 마음 먹었습니다. 감사한 마음과 함께 조언을 구하고자합니다


저는 미디작업과 보컬가이드녹음을 가끔 하는 음악생도입니다.

현재 생각보다 다른 집 생활소음이 심하여, 따로 공간을 임대하여 셀프 시공을 마음먹었습니다

사진에 있는 방 외벽은 전부 콘크리트 이며, 그 4면의 콘크리트 벽 너머도 제게 할당된 공간들이라, 천장/바닥 외에는 소음 직접전달면이 없는것 같습니다!


주로 미디작업을 많이하고, 가끔 보컬가이드녹음을 하게 될 것 같습니다!

미디작업은 댄스음악들도 다루고 있기 때문에 드럼사운드와 저음사운드가 조금 나오게 작업하는 편입니다!

제가 여쭙고 싶은점들은


1.  3420*3730*2350 크기의 방에

벽체 구성은

바닥 : 얇은 고무패킹 - 투바이/글라스울50T - 합판2장 - 데코타일마감

벽면 : 콘크리트벽+ (3cm 정도 띄우고) - 차음석고 2ply -  투바이/글라스울50T -  공기층 -  투바이/글라스울50T -  차음석고 2ply - 아트보드마감

천장 : 투바이+글라스울 50T - 내부에차음석고2ply

이렇게 진행하고자 합니다. 이정도도 방음성능이 충분할지 궁금합니다...

 오각형의 모양이라던지, 외벽과의 거리, 문을 왼쪽 뒤에 두어야 하는데, 제가 앉는자리를 사진처럼 해도 될지

대표님께서 말씀주신 이론들을 가진 상황내에서 최대한 지켜보려 했습니다. 어느정도 방음성능 효과를 볼 수 있을까요 ...?


2. 지금 이중벽체로 계획하고 있는데, 혹여 그림에 있는 바깥 4각 벽을 생략하고

 5각형 형태의 싱글벽체에 글라스울을 50T 만 채우고 (2ply+투바이+글라스울+2ply) 벽체만 한다면 이렇게도 효과가 있을까요?

아랫집과 옆집으로의 층간소음은 걱정이 없으나(모두 사무실입니다), 바로 윗집에 건물주가 거주하고있어서 윗집으로 크게 문제가 없다면

이런식으로 비용절감하여 내부 룸어쿠스틱개선에 더 투자해볼수 있지 않을까 하는 마음에 조언을 구합니다.


3. 2번질문의 파생입니다만 4각면으로 싱글벽체(2ply+투바이+글라스울(대신 2겹, 100T+2ply) 로 차음후/ 내부에 여러가지 룸 어쿠스틱 개선에 더 투자하는게 나을지 궁금합니다



싱글벽체보다 더블벽체로 오각형으로 하는게 훨씬 더 방음이 좋을것이 당연하겠지만,

조금의 타협과 룸어쿠스틱의 비중을 올리는 저울질에서

어떤 판단을 해야할지 조언을 구합니다...


다른 질문답변 글들도 쭉 봐 왔는데, 항상 친절히 답변해주시고 소중한 지식 나눠주셔서 감사하다는 말씀 드립니다!



댓글 2개

토마토2022.09.26

방음이 미흡할것 같습니다.

개선책으론
1. 투바이를 경량 스터드와 러너 100+100mm(최소150mm)로 업그레이드
2. 그라스울50mm 를 암면100+100mm(최소150mm)로 업그레이드
3. 천정과 바닥도 암면 200mm(최소150mm)로 업그레이드
4. 아트보드를 레드파인 루바(원목)로 업그레이드 ... 룸어쿠스틱에 효과적

요 4가지를 추천드립니다.


댓글 /  

원광섭2022.09.27

답변 감사합니다! 최소 150mm!
기왕 투자해서 방음공사 할 거 확실히 해 보겠습니다!
기껏 투자해놓고 효과 없는것 보다 말씀해주신대로 보완해서 진행 해 보겠습니다

감사합니다!
 



작성자 비밀번호     비밀로하기

내용

이전글 어쿠스틱패널