Q&A게시판

Q & A

시공 순서 문의 합니다

성민석 │ 2024-06-13

HIT

198

안녕하세요 우선 항상 좋은 말씀 주셔서 감사합니다.


합주실 방음시공 관련하여 질문 드립니다.


1. 벽체를 세울때 아래의 시공법이 괜찮을까요? 괜찮지 않다면 개선점이나 첨언 부탁드리겠습니다.

(목수 인건비 문제로 샌드위치 판넬로(64K글라스울50T) 가벽 시공 후 목수 섭외 예정입니다)



<복도쪽 벽>

연습실 내부 - 마감재 - 차음석고 3P -100T암면 - 판넬(50T암면) - 100T암면 - 차음석고3P - 복도



<콘크리트쪽 벽>

콘크리트 - 공기층(2~3cm) - 판넬(50T암면) - 차음석고 3p - 암면100T - 공기층(2.64cm) - 암면 100T - 차음석고3p - 마감재 - 연습실내부






2. 바닥 플로팅 시공 시 


충진고무패드 - 암면 200T - OSB합판 2겹 - 마루로 마감 


위 방법이 괜찮을까요 ? 바닥 상은 따로 짜지 않고 시공하려 합니다.






3. 방진고무패드 대신에 돌차음재를 바닥에 깔고 암면을 올려도 괜찮은지, 

괜찮지 않다면 어떤 제품(방진고무패드)을 써야하는지 추천 부탁드립니다


(종류가 너무 많더라구요 ㅠㅠ)


항상 많은 도움되고 있습니다. 현명하신 답변 기다리겠습니다 


댓글 3개

토마토2024.06.13

1. 벽체 시공
복도쪽 벽 문제점1)
차음석고 38mm가 1개의 벽이고
샌드위치 판넬 50mm 가 2번째 벽이고
다시 차음석고 38mm가 3번째 벽입니다.
아주 아주 불행하게도 이것은 펜타박스가 그렇게도 외쳐대던
Triple Leaf effect (삼중벽 효과)를 몸소 실현시켜주는 시공법입니다.
그러므로 샌드위치 파넬을 사용하면 안됩니다.

펜타박스 유투브
[트리플 립 이펙트1편] 2중벽보다 3중벽이 방음이 더 안된다.
https://youtu.be/Q4sB4rO1Qy0?si=AFkPRJ0GsnvVDkMh


복도쪽 벽 문제점2)
암면 100mm + 유리섬유 50mm + 암면 100mm
요렇게 사용하면 암면을 무려 250mm 사용하는것이므로
초저음까지 흡음이 가능하게 됩니다.
그러나 중간에 판넬이 들어가게 되면 250mm 암면의 초저음 효과가 없어져버려서
딸랑 100mm 암면 효과만 있는 셈입니다.
그러므로 샌드위치 판넬을 사용하면 안됩니다.


콘크리트쪽 벽 문제점
샌드위치 판넬에 차음석고3장을 붙인다는 설정인것 같습니다.
그렇게되면 샌드위치 판넬 50mm + 차음석고 38mm = 88mm 벽체가 되어버리므로
너무 두꺼워집니다.
벽체 두께가 50mm 가 초과하여 너무 두꺼워지면, 오히려 방음 능력이 떨어지게 됩니다.
샌드위치 판넬없이 차음석고 3장 38mm가 1개 벽체가 되도록 해야합니다.

그리고 공통된 의문점 ???
스터드가 빠져있는것 같습니다.
스터드는 암면을 낑겨넣고, 차음석고를 붙이기 위한 기둥 같은 역할입니다.
그래서 목재 스터드 보다는 메탈 스터드(=경량 스터드)가 효과가 더 좋습니다.




2. 바닥 플로팅 시공시
바닥상(=조이스트)를 세우고 조이스트 사이 사이에 암면을 채워넣는것이 일반적인 시공법입니다.
조이스트 없이 어떻게 암면을 채워 넣을수 있을까요?

충진 고무 패드 + 암면 200mm + OSB 2겹 + 마루 마감
요건 아주 좋은것 같습니다.

가능하다면 암면과 OSB 사이에 공기층이 있으면 좋을것 같습니다.

OSB 2장 시공할때 표면이 광택이 없는것이 좋을것 같습니다.
특히 그린글루 시공할때는 광택이 있으면 저음 방음 효과가 무효가 됩니다.



3.방진 고무 패드
방진 고무 패드는 두께 10mm 고무를 조이스트 나무 두께 만큼 잘라서 조각 조각 군데 군데 놓으면 됩니다.
방진 고무는 필수이지만 저음 방음 효과를 원하시면
그린글루, 백커로드, 어쿠스틱 실란트, 레실리언트 채널, 방음 클립 등등의
저음 방음 옵션을 사용해야 제대로 효과를 볼 수 있습니다.

돌차음재는 성능이 많이 떨어지는 차음석고라고 생각하시면 됩니다.
그러므로 추천하지 않습니다.

토마토녹음실 네이버 블로그
https://blog.naver.com/tomatostudio/221269155719



댓글 /  

성민석2024.06.13

우선 소중한 답변 감사드립니다 사장님 ㅠㅠ!
답변해주신 내용에 대해 추가적인 궁금증이 생겨 답글 남깁니다.

판넬을 하나의 벽체로 가정했을때에

<복도쪽 벽>
연습실 내부 - 마감재 - 차음석고 3P - 스터드(암면50T) - 공기층(2.64cm) - 판넬(150T암면) - 복도


<콘크리트쪽 벽>
콘크리트 - 공기층(2~3cm) - 판넬(150T암면) - 공기층(2.64cm) - 스터드(암면50T) - 차음석고3p - 마감재 - 연습실내부

이렇게 시공 하게 되면 문제가 많을까요 ..?
전문적인 고견 부탁드리겠습니다!  

토마토2024.06.14

판넬(150T암면) … 여기에서 판넬이 암면으로만 되어있다면 그나마 좋겠지만
샌드위치 판넬처럼 양쪽에. 철판이고 중간에만 암면이라면 효과가 많이 떨어집니다
간단하게 설명하자면 암면50mm + 공기층 + 암면150mm 요렇게 되어야합니다
그러므로
판넬을 스터드(암면150) + 차음석고로 바꿔야 할 것 같습니다

콘크리트쪽 벽도 마찬가지로 판넬을 사용하면 안될것 같습니다


댓글 /  



작성자 비밀번호     비밀로하기

내용

이전글 방음시공 문의입니다
다음글 외벽 어쿠스틱 실란트 질문