시공 순서 문의 합니다 성민석 │ 2024-06-13 HIT 198 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
안녕하세요 우선 항상 좋은 말씀 주셔서 감사합니다. 합주실 방음시공 관련하여 질문 드립니다. 1. 벽체를 세울때 아래의 시공법이 괜찮을까요? 괜찮지 않다면 개선점이나 첨언 부탁드리겠습니다. (목수 인건비 문제로 샌드위치 판넬로(64K글라스울50T) 가벽 시공 후 목수 섭외 예정입니다) <복도쪽 벽> 연습실 내부 - 마감재 - 차음석고 3P -100T암면 - 판넬(50T암면) - 100T암면 - 차음석고3P - 복도 <콘크리트쪽 벽> 콘크리트 - 공기층(2~3cm) - 판넬(50T암면) - 차음석고 3p - 암면100T - 공기층(2.64cm) - 암면 100T - 차음석고3p - 마감재 - 연습실내부 2. 바닥 플로팅 시공 시 충진고무패드 - 암면 200T - OSB합판 2겹 - 마루로 마감 위 방법이 괜찮을까요 ? 바닥 상은 따로 짜지 않고 시공하려 합니다. 3. 방진고무패드 대신에 돌차음재를 바닥에 깔고 암면을 올려도 괜찮은지, 괜찮지 않다면 어떤 제품(방진고무패드)을 써야하는지 추천 부탁드립니다 (종류가 너무 많더라구요 ㅠㅠ) 항상 많은 도움되고 있습니다. 현명하신 답변 기다리겠습니다 |
댓글 3개
토마토│2024.06.13
1. 벽체 시공 |
---|
성민석│2024.06.13
우선 소중한 답변 감사드립니다 사장님 ㅠㅠ! |
토마토│2024.06.14
판넬(150T암면) … 여기에서 판넬이 암면으로만 되어있다면 그나마 좋겠지만 |
이전글 | 방음시공 문의입니다 |
---|---|
다음글 | 외벽 어쿠스틱 실란트 질문 |