Q&A게시판

Q & A

방음부스 설치할때 기존 벽에 대해 궁금한점

정중희 │ 2025-01-27

HIT

42

안녕하세요 


방음에 대해 써주신 여러글들 감사히 읽고 궁금한점이 생겨서 질문글 작성하였습니다


1. 방음효과에 있어 더블립이 가장 우수하며 그 이상의 벽체가 생겼을시 방음성능이 오히려 떨어진다 

이렇게 이해했는데 그렇다면, 상가건물 한 호실에 양 벽체가 가벽으로 되어있을시에 

가벽이 일반석고보드2 + 스터드&단열재 + 일반석고보드2 이런식으로 이루어져 있을텐데 그럼 이미 더블맆이 만들어져있는거 아닐까요?

그렇다면 추가로 더블맆을 내부에 형성한다해도 쿼드러플맆이 되는것 아닐까요?? 

이미 더블맆이 만들어진건 어쩔 수 없으니 더블맆은 포기하고 기존 석고보드에 최대한 방음석고보드를 밀착해 쿼드러플보다 방음 성능이 좋은 트리플 맆이라도 형성하는걸까요?? 

이때의 방음 방법이 궁금합니다!



2. 또, 선생님께서 콘크리트벽에 시공을 진행하실때 콘크리트벽에 석고보드를 치고 안에 스터드를 설치해 콘크리트+석고보드가 1p인 더블맆을 만드시는걸로 알고 있습니다

그런데 석고보드와 석고보드사이에 공기층을 없애기위해 그린글루를 도포하고 최대한 압착을 위해 타카가 아닌 피스를 박기까지 하는데 

기존 콘크리트벽의 울퉁불퉁함을 잡지 못하면 석고보드를 댄다 하더라도 1p로 보기 어려운것 아닌가요?? 아니면 그정도 작은사잇공간은 무시해도 되는 수준인걸까요?? 


3.그리고 기존벽면에 석고보드를 댈때 폼본드사용을 많이 하시는데 선생님께서 방음 작업하실때는 어떤 본드를 사용하시는지 궁금합니다!




댓글 1개

토마토2025.01.31

1.상가 건물의 기존 벽체는 어쩔수가 없으므로 1개의 벽 … 외벽이라고 생각하시면 됩니다.
하지만 일반 석고 2장 정도로 되어 있으므로 차음석고를 벽체에 1~2장 정도 더 붙이는것이 좋을것 같습니다.
벽체가 콘크리트일 경우에는 붙일 필요는 없습니다.
그리고 약간의 공간(최소 50mm)을 띄우고 스터드를 세우고 암면 충진하고 내벽으로 차음석고 2~3장을 세웁니다.

2.콘크리트 벽인 경우에는 추가로 차음석고를 붙일 필요는 없습니다.
제가 예전에 잘못된 정보를 알려드린것입니다.

3.기존 벽체가 콘크리트일 경우에는 차음석고는 생략하셔도 됩니다.
만약 기존 벽체가 석고보드일 경우에는 추가로 1~2장을 차음석고로 보완하시면 됩니다.
차음석고를 붙일때 일반 본드를 사용하면 대략 7dB 정도 방음 성능이 떨어질 수 있습니다.
그린클루를 사용하면 최대 17dB 정도 향상될 수 있습니다.


댓글 /  