바닥공사를 안할 경우 스터드도 다 띄어서 시공해야하나요?

조혜원 │ 2019-12-19

HIT

1345

선생님 안녕하세요. 많이 배우고 있어 감사드립니다...!


옆면과 천장만 공사할 경우 


벽 ㅣ석고보드1p l 석고보드1p ㅣ 스터드 ㅣ석고보드1p l 석고보드1p     

바닥--------------------------------------------------------- 


1)이렇게 되면 결국 바닥이랑 석고보드들과 스터드 모두 떠있는 상태이고,

백커로드와 어쿠스틱 실란트로만 석고보드 할때마다, 스터드 할때마다 마감되는건가요? 그렇게 마감하고 몰딩을 붙여도 되는건가요? 그럼 몰딩만 바닥이랑 붙게되는건가요? 그렇게하면 문제가 없을지..


만약 다 떠있는 거라면 옆면은 저렇게 지그재그가 되는데 바닥은 그냥 일직선으로 떠있게 되는건가요?



2)처음 벽에 차음석고보드를 붙일때 위 아래 옆 옆 4면 모두 6.5mm 줄여서 붙여야하는가요? 

아래사진처럼 석고1은 벽끝까지 붙여도 되는거 아닌가요?



댓글 1개

토마토2019.12.20

답변1)
스터드는 떠있을수 없고 석고보드만 떠 있는 것입니다.

스터드는 자연스레 바닥에 붙어 있고(또는 고무판 깔고 그 위에 스터드 시공)
몰딩은 바닥에 붙여도 됩니다.

석고보드를 바닥에 안붙이고 띄우는 이유는 저음 진동으로 석고보드가 잘 움직이게 하기 위함입니다.
바닥에 딱 붙어있으면 잘 움직이기 어려우니깐요

석고보드는 옆면, 바닥면, 천정면이 모두 공중에 뜬 상태여야합니다.
그래야 잘 움직일 수 있기 때문입니다.

답변2)
사진의 설명은 벽끝이 아니고 아무것도 없는 텅빈 공간에 가벽을 설치하는 장면입니다.
사진에서 설명한 Wall 은 벽이 아니라 석고보드를 뜻하는 것입니다.




댓글 /  



작성자 비밀번호     비밀로하기

내용

이전글 셀프시공 질문 있습니다..!