안녕하세요! 저번에 질문글을 올렸었는데 답변을 너무나 잘달아주셔서 큰도움이되었습니다

토마토님의 제작기와 구글링을통해 열심히 공부중인데, 어떤 공법을 선택할지 너무 갈팡질팡하게되어 

자문을 얻고자 또 방문하게되었습니다 ㅠㅠ



1. 공간이 협소해 경량철골을 이용해 싱글스터드+ 각2p석고보드(바닥은OSB)를 치려고합니다.

내구성때문에 바닥만 osb합판을 쓰려고하는데, 토마토님의 제작기를 살펴보니 방음부스에

OSB만을 사용하신것같은데, 이동설치를 고려한 내구성때문에 채택하신건지 또다른 이유가있는지 궁금합니다.

이동을 고려하지않을시에는 차음석고로 작업을해도 괜찮을까요?




2.위 사진에서는 디커플링된 벽체가 오히려 저음을 막는데 비효과적이라고 나오는데, 열심히 구글링을해보니

몇몇 비슷한내용들이 있기는 한것같습니다. 원래는 싱글스터드의 디커플링을 위해

방음클립, 레질리언트채널을 고려중이었는데 이게 사실이라면 방음자체의 성능은 떨어지더라도 없이 시공해볼 생각입니다.

말도안되는 그래프일까요..?








3. 세번째는 흡음재 선택입니다 토마토님께서 벽체의경우 밀도가 낮은게 방음에 유리하다고 하셨는데,

stc값이 더 높을뿐인지, 40~60hz의 서브음역대의 차음/흡음을 고려할때도 같은 의견이신지 궁금합니다.

질량을 높여 소리가 벽체를 울릴수없게끔 하는게 중요하다고 많이들 하시는데 왜 벽체의경우에는 예외인건지 궁금합니다

흡음계수를봐도 토마토님이 말씀하신대로 125hz 이상의 대역은 40kg~50kg/m3 의 암면이 효과적인것같은데

그밑의 대역이 어떨지 도저히 감도오지않아 미치겠습니다 ㅠㅠ






갖고계신 지식들을 매번 아낌없이 배풀어주시니 너무 감사할따름입니다..


거의대부분의 정보를 토마토님의 블로그 등을통해


알게되어 완성하게된다면 한번 보여드리고싶네요..ㅎㅎ




댓글 2개

토마토2020.03.12

1.
OSB는 이동 설치를 위한 방음부스일때만 사용합니다.
일반적인 현장 시공은 차음석고를 사용합니다.



2.
첨부해주신 그림에서 설명하는 것은 레질리언트 채널의 유무 또는 디커플링 유무에 따른 저음 방음의 차이 설명이라고 보시면 안됩니다.
그냥 일반적인 방음 시공을 설명하기 위한 중간단계의 이론적인 설명입니다.
절대로 디커플링이나 더블 스터드를 하지말라는 설명이 아닙니다.

첨부해주신 그림에서 설명하고자 하는것은
석고보드만 있을때 … 스터드, 암면, 공기층 등이 없이 석고보드만 있을때는 내부 저역 공진음이 없다. (사실은 있지만 1000Hz 이상 고음역대에 있음)
공기층이 있을때 … 석고보드가 물리적으로 분리되어 내벽과 외벽으로 나뉘고 중간에 공기층이 생기면 … 그에 따른 저역 공진음이 자연스레 생겨나서 저음 방음에 문제가 발생한다.

다시 설명하자면
순수 석고보드 벽체(스터드, 공기층, 충진재 없음)일때에 비해서
일반 가벽 형태의 방음벽체는 석고보드 사이의 공기층으로 인하여 내부 공진이 생기며
그로 인하여 저음 방음에 문제가 발생합니다.
이것은 신기한 현상이 아니라 물리법칙에 따른 자연스런 현상입니다.

이것을 해결하기 위해서 - 벽체 공진음을 가청 주파수 이하로 내려버립니다.
그 방법은
가)석고보드 두께(최대50mm)를 두껍게 합니다
나)공기층을 최대한 (150mm 이상) 더 넓힙니다.
다)암면 두께를 가능한한 더 두껍게(200mm 이상) 합니다.
라)그외 우리가 일반적으로 알고있는 방음법칙들 … 석고보드 시공법, 방음클립, 어쿠스틱 실란트 등등

마지막으로 저역 방음에 가장 효과가 좋은 재료인
Green Glue 를 사용합니다

하지만 조한길님의 경우는
공간이 협소하여 경량철골을 사용하여 싱글스터드로 시공을 계획하셨다면
가)경량철골은 레질리언트 채널을 사용할 필요가 거의 없습니다. 목재 스터드일 경우에 효과가 있습니다.
나)싱글 스터드로는 어떻게 해도 저음 방음을 하기는 어렵습니다. 더블 스터드를 추천합니다.
다)방음 클립은 가격이 비싼편입니다. 일반적인 더블 스터드를 하시고 석고를 3장까지 고려해 보시고
Green Glue를 꼭 사용해보세요
라)벽체 방음은 더블 스터드로 손쉽게 방음이 가능한 편이지만, 천정과 바닥 방음은 어렵습니다.
레질리언트 채널과 방음 클립이 필요합니다.



3.
암면 무게가 증가하면 비례하여 가격도 올라갑니다.
하지만 방음 성능은 비슷하거나 오히려 떨어질수도 있습니다.
하지만
두께가 증가하면 방음 성능은 폭발적으로 증가합니다.
심하게 얘기하자면
내외벽 합계100mm 정도의 암면은 거의 효과가 없습니다.
하지만 2배인 200mm 암면은 거의 충실한 방음에 가깝습니다.
만약 300mm 암면을 충진한다면 완벽한 방음이 가능합니다.

암면의 무게는 50kg/m3 두께는 200mm 정도를 추천합니다.


댓글 /  

조한길2020.03.13

자세한 답변 정말 감사드립니다!!!! 정말 많은도움이 되었습니다 ㅠㅠㅠ
댓글 /  



작성자 비밀번호     비밀로하기

내용

이전글 천장이 점점 낮아지는 방도 방음부스가 설치가능한가요..?
다음글 방음공사문제로 몇가지질문드립니다