Q&A게시판

Q & A

방음부스로 몇가지 여쭤볼게있습니다

강민성 │ 2020-04-25

HIT

1617

보컬 녹음,연습과 믹싱등으로 방음부스를 생각해보고있어서

몇가지 궁금한게있어서 질문을 적습니다


1.방구조가 문쪽 2800mm 창문쪽 2250mm 정도되는 방구조입니다

방음부스를 설치한다면 더블200으로 설치를 할듯한데 더블로 하게될경우

2.8x2.25 에서 얼마나 방크기가 줄어들지 궁금합니다


2.책상의 위치를 문위치 시점에서 긴쪽으로 가로로 둘때와 

창문쪽으로 책상을 딱 맞추어둘때

음향적으로 차이가 있는지가 궁금합니다


3.설치를 하게되면 다른방에있는 벽걸이 에어컨을 가져와 설치할거같은데

부스에 구멍을 뚫어서 배기구?를 통하게하면 

방음성능이 저하되는지 궁금합니다


4.가습기를 자주 틀어놓을텐데

부스안이 부식되거나 할지 궁금합니다


댓글 1개

토마토2020.04.25

1.더블200 벽두께가 200mm 입니다. 양쪽 벽을 합하면 400mm 입니다.
그러니깐 2.4x1.85M 인 셈이지만
현장 시공이 아니라 조립식 부스는 이보다 양쪽 5cm씩 도합 10cm 가 줄어들어
2.3 x 1.75M 입니다.
여기에 내부를 5각형으로 하면 각을 꺽는 만큼 더 줄어들 수 있습니다.
참고로 현장 시공과 조립부스의 견적은 동일합니다.


2.음향적으로는 긴쪽이 유리하긴 합니다만
책상, 스피커, 베이스트랩, 어쿠스틱패널 등의 위치를 고려해서
결정해야 될것 같습니다.


3.구멍을 뚫으면 약간 방음 성능 저하가 있지만
에어컨은 필수적으로 설치해야 합니다.

4.겨울철에는 충분한 가습이 필수입니다.
하지만 초음파 가습기는 피하시고
자연적 가습기(에어 워셔) 또는 가열식 가습기를 권장합니다.