방음부스시공 궁금한점이 있어서요

dkzkepal1111 │ 2020-05-18

HIT

3501

안녕하세 유튜브보다가 오게되었습니다

바뿌신데 궁금한게 있어서요

제가 18v  원형톱 저속속도조절로 15t 소프트우드 대낮에절단목적으로 방음부스를..목공이취미라 2200  2300  가로세로 방음부스를 만들게되었습니다

(아무래도 ..가난한 취목인이라 ㅜㅜ )

3*3방안에 방은 그대로 두고  2*4구조목으로 스쿼드를 치고 밖에는 차음석고2개

스쿼드89t안에는 암면 다시 안쪽으로 차음석고1개 3t 돌차음재 25t 폴리이중보드로 벽면을

마감하려는데(천정동일 바닥은 고무판 pb합판3개으로마감)


문제가 이게 ㅜㅜ 차음석고가 이리도 무거운지 몰랐습니다 

총자재가 1.5톤이 나와서  제가 사는곳이 11층에 2017년 지어진 아파트인데

3*3방바닥이 제곱미터당 건설법 적재하중이 200kg으로 아는데 그럼 방음부스가 적재하중을

넘어서 바닥이 무너질까 걱정이되어 바깥쪽 차음석고를 2개말고 1개만 치려합니다


1  이러면 방음성능이 확 줄어들까요?

2 돌차음재는 꼭 시공하는게 좋나요?

3혹시 건축을 아신다면 어디서는 또 1제곱미터당 고정하중과 적재하중을 1.4d 1.7l 여유비중을두고

거기에 지진하중 풍량하중을 더하면 최소 1제곱당 1톤은 견디고 제곱당200kg은 말그대로 법적인 적재하중

일뿐이라 하는데 어떤게진실인가요?


댓글 3개

토마토2020.05.19

1.차음석고는 기본2장이고 욕심을 낸다면 3장까지도 가능합니다.
그러므로 약간 줄어들수 있을것 같습니다.

2.돌차음재는 방음에는 거의 효과가 없다고 생각합니다.

3.법적으로는 200kg 입니다만 최소한의 안전 규정인것으로 이해하고 있습니다.
보통 10m2 정도의 방을 방음한다치면 거의 3톤 이상의 물량이 투입될 때도 많습니다.

만약 무게가 걱정되신다면 목재가 아니라 경량 철골로 대체하시면 될것 같습니다.
방음 성능도 경량 스터드가 대략 3dB 이상 좋습니다.


댓글 /  

dkzkepal11112020.05.22

감사합니다
사장님 글을보고 경량 스터드 러너로 알아보고있습니다
그런데 저는 말 그대로 방음부스 지붕이 올라가야하는데
경량스터드와 러너 ks100으로 알아보고 있는데
스터드와 러너고정을 피스로 해도 되나요?
방에 천정에 러너를 고정시키는게 아니라 부스뼈대로 스터드와 러너로 벽을 세우고
천정에 다시 스터드를 피스고정해서 차음석고 두장을 지붕올리려는데
경량스터드 두께가 0.8t 이던데 차음석고두장무게를 견딜까요?
그리고 스터드러너고정을 피스로 해도되나요?  

토마토2020.05.22

1. 스터드와 러너는 양날피스로 고정합니다.

2.러너는 콘크리트에 고정할때는 칼블럭으로 합니다.

3.두께 0.8mm 경량이면 차음석고 여러장도 전혀 문제가 없습니다.
걱정마시고 진행하셔도 됩니다.



 