방음 보강 공사 박한결 │ 2023-08-04 HIT 547 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
안녕하세요. 현재 음악연습실 방음공사 중입니다. 현재 목공작업이 거의 끝난 상태인데 생각보다 방음력이 너무 떨어져서 보강을 해야합니다. 현재 상황은 공사순서: 벽체(위로 올렸음) - 천장 - 바닥 벽,천장: 두께 15cm, 마블50p+비닐+석고보드2p+아트보드&라인타공판 바닥: 마블50t+비닐+고무판+합판 문: 시스템도어 한짝 공사현황: 총 6호실, 테스트용으로 2호실만 마감. 문제: 방과 방사이 악기 소리가 다 넘어감. 큰소리로 옆방과 대화가능. 동영상 참고 부탁드립니다. (동영상 링크: https://youtu.be/vkiBSIl0_Yw 동영상은 시스템도어 미흡착/흡착 경우를 나누어, 2호실에서 대금을 불고 1호실에서 촬영한 영상입니다. 0~0:33이 미흡착, 0:36~1:07이 흡착입니다. 전후를 비교했을때 차이가 거의 없어 시스템도어의 문제는 아니라 판단했습니다.) 이런 상태이고 방과 방사이 소리가 넘어가는 것을 해결하기 위해 다음과 같은 대안을 고민중입니다. 1.벽체: 현재 석고보드 위에 차음석고보드 2p + 다루끼&글라스울 50t + 아트보드&타공판 마감 2.천장: 위와 동일 + 글라스울 100t 위 작업으로 두 방만 테스트하여 원하는 방음값이 안나올시 룸과 룸 사이벽(공유벽)의 석고보드를 철거하고(천장 및 바닥 부분철거) 1.벽체: 이중벽 추가 공사 - 두 벽 엇갈리게, 공기층 5cm, 글라스울 100t 씩 총 200t, 차음석고보드 2p, 아트보드&타공판 마감 제가 전문지식이 없다보니 이 방법이 과연 효과적일지, 경제적일지 판단이 잘 안서네요. 어떤 방법으로, 어떤 순서를 거쳐 보강을 해야 가장 효율적으로 원하는 값을 얻을 수 있을지 고견 부탁드리겠습니다. |
댓글 5개
토마토│2023.08.07
문제점과 해결책 모두를 잘 알고 계신것 같습니다. 제가 몇가지 첨언을 하자면 |
---|
박한결│2023.08.10
자세한 답변감사합니다! 답변보고 궁금한 점이 생겨서 질문드립니다. |
토마토│2023.08.11
마감재를 제거하기는 쉽지않을것으로 예상됩니다. |
박한결│2023.08.12
답글감사합니다!! 이제 방법이 정리가 된 것 같습니다. |
토마토│2023.08.12
현재 세워진 벽면과 삐탁하게 입니다. |
이전글 | 어쿠스틱 클라우드에 대한 추가질문 드립니다 |
---|---|
다음글 | 방음 룸어쿠스틱 문의 |