방음시공 질문 (바닥+벽면 연결) 등

이원우 │ 2025-01-25

HIT

29

선생님 안녕하세요! 바닥과 벽면을 연결할 때가 조금 자세히 안나와있어서 여러 방음시공 블로그와 영상을 보면서 봤는데


선생님께서는 

1. 바닥과 벽면을 연결할 때 벽면을 먼저 만드시고 중앙 공간에다가 바닥을 만드시는 걸로 알고 있습니다. 

벽면을 먼저하고 바닥을 나중에 해서 바닥 옆면과 벽 옆면이 살짝 떨어지게 해서 백커로드 넣고 어쿠스틱 실란트를 도포 하시는게 맞을까요? 아니면 바닥 위에 벽면을 올리시는 걸까요?


만약 바닥 옆면과 벽면을 연결하는 방법이라면 고민되는게 진동이 전달되지 않게 바닥을 띄어놓은건데 이렇게 할시 결국엔 벽면이 바닥에 닿아서 진동이 전달되지 않을까 걱정이 됩니다.


두번째인 바닥위에 벽면을 올리는거라면 어떻게 벽면을 바닥위에 띄어놓을 수 있을지.. 백커로드는 벽면 맞닿는 부분일텐데 벽 뒤쪽은 그런게 없어서 살짝 쏠리지 않나 싶습니다!


2. 충진재 + 스터드에 차음석고보드를 붙일 때는 충진재와 스터드 몇십센치에 붙는걸텐데 이게 견고할지 걱정됩니다! 미네랄울 같은 충진재는 손으로만 만져도 부스러지는데 스터드쪽에 어차피 타카질을 해서 괜찮은건지.. 아니면 스터드+ 충진재와 차음석고보드는 타카질로만 연결하고 차음석고보드와 차음석고보드를 붙일 때 그린글루를 사용하는건지 궁금합니다


3. 홀수각형을 만들 때 최대한 정오각형을 만드는것이 좋겠지만 크기는 어느정도 사이즈부터가 좋은 소리가 날지 궁금합니다!


4. 원목 마감하실 때는 차음석고보드 위에 패브릭으로 일단 덮고 위에 원목을 하시는건지 , 차음석고보드 바로 위에 원목을 하시는지 궁금합니다.


5. 마지막으로 홀수각형일 때 주로 스피커와 장비를 세팅하는 벽면이 평면이 정면을 바라보게 하고 청취자 뒷벽은 세모로 끝나는게 맞는지 아니면 세모쪽에 세팅을하는지 궁금합니다.

베이스트랩 같은 경우는 부스 만들고 따로 그 이후에 베이스트랩을 넣으시는건지 시공할 때 애초에 베이스트랩으로 시공을 하시는지 상황마다 다를 것 같긴 하지만 한번 올려봅니다!


감사합니다.


댓글 1개

토마토2025.01.31

1.벽체를 먼저하고 바닥, 천정을 나중에 합니다.
상세 질문은 이해가 잘 안되지만 … 대충 설명하면 … 스터드와 조이스트는 벽체가 아니라고 가정하면 됩니다.
차음석고, 합판, 유리 같은것이 벽체입니다.
벽체끼리 닿지 않게 시공하면 됩니다.

2.경량 스터드를 사용합니다. 두께 0.8mm의 얇은 금속 자재입니다.
타카로는 안됩니다. 피스를 사용합니다. 빠른 작업을 위해서 보통 매거진 피스를 사용합니다.
기본 상식과는 다르게 외날 매거진 피스를 사용합니다.
첫장은 25mm 2장, 3장째는 38mm 외날 피스를 사용합니다.
그린글루는 접착력이 없습니다. 오히려 석고보드 사이에서 석고보드로 흡수되어 석고보드를 약간 물렁하게 바꿔서
저음 방음에 효과를 높입니다.

3.정오각형에 가까울수록 좋겠지만 보통은 공간이 협소하므로 약간만 각을 주는것이 현실입니다.

4.차음석고 바로 위에 원목을 붙입니다.

5.홀수각형일때 주로 데스크 쪽이 평면이 되게 합니다. 편의성 때문입니다.
베이스트랩은 시공할 때 같이 시공합니다.