싱글벽 방음문제

박승용 │ 2023-06-04

HIT

139

안녕하세요

시공하면서 펜타박스 유튜브 보며 셀프 시공을 했는데

다른부분은 만족하는데 싱글벽(차음석고2p-암면-차음석고2p)으로 시공한 부분이

공진음이 생겨서 문의드립니다

특정 부분의 벽체에서 공진음이 더 강하게 느껴지는데

이경우에 한쪽면만 차음시트를 붙이던지 차음석고 1p를 더 붙이는 방식으로 무게를 늘려주면 공진음 차단을 기대할수 있을까요?

아직 마감제 작업전이라 난반사가 엄청나긴 한데

지금 작업을 안하면 다시 작업하기 힘들것 같아서 이렇게 문의 드립니다

감사합니다



댓글 1개

토마토2023.06.04

1.차음시트는 크게 도움이 되지는 않을것 같습니다.
차음석고를 더 붙이는것은 약간은 도움이 될 수 있지만 근원적인 해결책은 아닌것 같습니다.

2.벽체 내부에 암면을 더 두껍게 (최대 200mm) 보강하는 것이 좋을것 같고
가능하다면 싱글 벽체가 아니라 더블 벽체로 하시는것이 좋을것 같습니다.

3.만약 더블 벽체가 여의치 않다면 (또는 더블 벽체로 시공후 일지라도) 룸 어쿠스틱적인 방법으로서 베이스트랩을 (가능한 크고 두껍게) 설치하시면 공진음 해결에 많은 도움이 됩니다.