방음공사문제로 몇가지질문드립니다 임현주 │ 2020-03-26 HIT 2012 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1.지하30평인데 입구에서 구획정리를 깔끔이하려고 일반석고 보드칸막이작업후에 내부에 다 방음부스시공 예정입니다 그러면 칸막이 보드하고 차음석고를 공사하는 벽체하고는50센티이상 공간이 있을것으로 사료되는데 ,이때 구간을 나누는 벽체는 일반석고보드로 해도 상관없는 지요 2.믹싱룸하고 보컬등 2개의 부스를 나누려고합니다~ 룸과룸사이벽체는 차음석고2장+암면(100)+공기층(5센티)암면(100)+차음석고2장으로 계획중입니다 중간에 시창공사를 하려합니다 문제는 벽면인데 목재투바이포를 이용해서 콘크리트벽면에 틀을잡고 충진재로 암면100미리짜리로시공후 차음석고2장을 덧대려고합니다 그러면 암면이 콘크리트벽에 바로 닿아서 공기층이 없을텐데...이렇게 시공을 해도 될까모르겟읍니다.지하실이라서 방음클리과 제질리언트체널을 생략하고 해도 문제가없을지모르겠읍니다 참고로 지하1층인데 혼자 사용하고 있읍니다 예산문제를 생각안할수 없네요~~ 3천정은 3미터20인데 콘크리트에서 60센티정도 띄워서 트러스트만들고 암면100미리 넣고 일반석고1장+차음석고1장 으로시공하고 마감은 가벼운 디퓨저 로 처리할계획입니다 셀프시공 계획입니다~~조언부탁드립니다 방음부스는 5각형으로 구조로 길이가 약간길게설게 6미터가까이 되고 제일 짧은곳은 3미터60정도 되는것같읍니다~~~ |
댓글 5개
임현주│2020.03.27
그린글루가 가격이 만만치않던데 차음석고를 차라리한겹더올리는 것하고 차음성능이 차이가 있을까요?? |
---|
토마토│2020.03.28
답변을 드리기전에 몇가지 방음 원칙을 말씀드립니다. |
임현주│2020.03.29
토마토님 답변 감사합니다 ~그런데 암면을충진하고 암면고정은 안해되 되나요??아무빽빽히채워도 진동이 발생하면 공기층사이로 좀밀리거나 하지않을까생각되네요 |
토마토│2020.03.29
메탈스터드 자체가 고정 역할을 합니다. |
임현주│2020.03.30
토마토님 마지막 궁금증이 생겼네요~~ |
이전글 | 방음에 대해서 몇가지 질문 올려봅니다 |
---|---|
다음글 | 토마토님 믹싱룸 구조에대한 질문 입니다 |