방음부스시공 궁금한점이 있어서요 dkzkepal1111 │ 2020-05-18 HIT 3513 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
안녕하세 유튜브보다가 오게되었습니다 바뿌신데 궁금한게 있어서요 제가 18v 원형톱 저속속도조절로 15t 소프트우드 대낮에절단목적으로 방음부스를..목공이취미라 2200 2300 가로세로 방음부스를 만들게되었습니다 (아무래도 ..가난한 취목인이라 ㅜㅜ ) 3*3방안에 방은 그대로 두고 2*4구조목으로 스쿼드를 치고 밖에는 차음석고2개 스쿼드89t안에는 암면 다시 안쪽으로 차음석고1개 3t 돌차음재 25t 폴리이중보드로 벽면을 마감하려는데(천정동일 바닥은 고무판 pb합판3개으로마감) 문제가 이게 ㅜㅜ 차음석고가 이리도 무거운지 몰랐습니다 총자재가 1.5톤이 나와서 제가 사는곳이 11층에 2017년 지어진 아파트인데 3*3방바닥이 제곱미터당 건설법 적재하중이 200kg으로 아는데 그럼 방음부스가 적재하중을 넘어서 바닥이 무너질까 걱정이되어 바깥쪽 차음석고를 2개말고 1개만 치려합니다 1 이러면 방음성능이 확 줄어들까요? 2 돌차음재는 꼭 시공하는게 좋나요? 3혹시 건축을 아신다면 어디서는 또 1제곱미터당 고정하중과 적재하중을 1.4d 1.7l 여유비중을두고 거기에 지진하중 풍량하중을 더하면 최소 1제곱당 1톤은 견디고 제곱당200kg은 말그대로 법적인 적재하중 일뿐이라 하는데 어떤게진실인가요? |
댓글 3개
토마토│2020.05.19
1.차음석고는 기본2장이고 욕심을 낸다면 3장까지도 가능합니다. |
---|
dkzkepal1111│2020.05.22
감사합니다 |
토마토│2020.05.22
1. 스터드와 러너는 양날피스로 고정합니다. |
이전글 | 이동식주택에 방음시공 문의입니다. |
---|---|
다음글 | 방음공사시 내부마감재 관련 문의드립니다 |