방음 시공에 대해 문의드립니다..! 김건희 │ 2020-06-26 HIT 1490 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
안녕하세요 선생님, 이 전부터 큐오넷에서 눈팅으로 글만 읽다가 드디어 제가 방음 시공을 해야 할 순간이 와서 이렇게 문의드립니다. 옆집과 윗집 아랫집이 없는 1층 단독주택을 얻었습니다. 연식이 오래 된 주택이었는데 최근에 리모델링 한 건물이며, 벽면은 콘크리트로 되어있습니다. 입주 전 스피커를 들고 가서 어느 정도 방음이 될 지 소리를 키워봤는데, 밖에서 들었을때 어느정도 괜찮았지만 밤과 새벽에도 낮과 같은 볼륨으로 작업을 하기에는 약간 무리가 있어보여, 직접 방음시공을 하고자 합니다. 현재 계획으로는 암면과 구조목,석고보드를 준비하여 콘크리트 벽에 석고보드1,암면, 공기층, 암면,석고보드로 시공을 할 계획입니다. 첫번째로 여쭤보고 싶은 점은 셀프로 시공하려 구매하는 자재들로도 비용적 츳면에 무리가 있어서 처음 콘크리트벽에 석고보드를 대지 않고 바로 암면을 대면 효율이 많이 떨어질지 궁금합니다. 두번째는 이 집의 지붕이 ㅅ자 모양으로 된 옛날 지붕입니다. 실내에서는 천장이 일자로 되어있으니 구조상 '스' 모양으로 다락방 개념의 공간이 있는셈인것이지요. 천장을 두들겨 보았을때 그리 두껍지 않게 시공이 되어있어서, 아무래도 천장을 타고 지붕으로 소리가 나가서 동네방네 다 들릴것 같아, 천장에도 시공을 하고자 하는데, 천장을 뜯어낼 순 없을것 같구요 벽면과 마찬가지로 천장-석고-암면-구조목(공기층)-암면-석고를 하게 되면 될지 궁금합니다. 자재들이 무겁다 보니, 혹시라도 천장이 무너지진 않을까 걱정이 되기도 하구요.. 혹시 괜찮은 방법이 있을까요..? 마지막으로 세번째는 '문'입니다. 집 구조가 좀 특이한게 방이 두개가 있는데 두 방 다 현관이 달려 있습니다. 그러면 룸 한개당 방음 처리를 해야할 문이 현관문과, 거실로 이어지는 방문 총 두개인 셈입니다. 현관문을 열면 바로 사람들이 지나다니는 도로라서, 방문보다 그 방에 딸린 현관문을 먼저 시공해야 할것 같은데, 이중문을 달기에는 공간이 나질 않고, 시스템 방음문은 너무 비싸서, 벽면 시공할 자재들로 시공을 하고자 합니다. 현관문(철문)에다가 벽면과 마찬가지로 석고-암면-공기-석고를 대고, 틈새 차음을 신경써주면 해결이 될 수 있을까요..? 바쁘신 와중에 글이 너무 길어서 죄송합니다. 친구와 학교를 졸업하고 의욕있게 공간을 구해서 방음 시공을 하려하는데, 이제 막상 시작하려니 저렴한 비용도 아닌데 효과가 미미할까 걱정되어 이렇게 문의드립니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다 |
댓글 4개
토마토│2020.06.27
1.맨벽에는 차음석고1장만 시공하고 안쪽에는 2장 또는 3장 시공하시면 됩니다. |
---|
김건희│2020.06.27
답변주셔서 너무 감사합니다! 그렇다면 혹시 현관문을 교체하지 않고 내부 방음만 시공하게 되면 시공이 많이 무의미 할까요..! |
토마토│2020.06.30
2중문으로 하는것이 효과가 있긴합니다만 문사이 거리가 멀수록, 각도가 틀어질수록 효과가 좋습니다. |
김건희│2020.06.28
그리고 혹시 문을 방음하기 어려운 이유는 어떤것들이 문제가 되기 때문인걸까요..? 사운드락을 완벽하게 하긴 힘들것 같지만 |
이전글 | 슈퍼청크 베이스트랩 큼지막하게 만들 수는 없나요? |
---|---|
다음글 | 오각형방의 경우 스카이라인 디퓨저 계산을 어떻게 할 수 있... |